Вентиляция

Интересная темка

Shador
Сообщения: 10867
Зарегистрирован: 01 мар 2010, 14:15
Благодарил (а): 686 раз
Поблагодарили: 1677 раз

Вентиляция

Сообщение Shador »

В.А. писал(а): 20 фев 2022, 14:22
Shador писал(а): 20 фев 2022, 14:20 В теории, можешь забить на родную вентиляцию и организовать собственную. Но если квартира на нижних этажах, а ты любишь жарить селёдку, соседи могут быть не шибко довольны
Собственную, это какие варианты, вкратце?
на изначальные вентканалы ставишь хорошие обратные клапаны (или вообще глушишь) и свою вытяжку через балкон делаешь (скорее всего, принудительную).
Но, вообще, это рукожопие
За это сообщение автора Shador поблагодарил:
SERGIO (20 фев 2022, 14:49)
Centavrius
Сообщения: 19452
Зарегистрирован: 29 дек 2011, 19:42
Настоящее имя: Сергей
Благодарил (а): 405 раз
Поблагодарили: 1470 раз

Вентиляция

Сообщение Centavrius »

:-)) :-))
Абсолютно логично и предсказуемой! (R) :-))
То, что принято без доказательств, может быть отвергнуто без доказательств(с)
Аватара пользователя
SERGIO
Юридический вредитель
Сообщения: 103766
Зарегистрирован: 19 июн 2005, 15:46
Откуда: Смоленск
Благодарил (а): 850 раз
Поблагодарили: 2324 раза

Вентиляция

Сообщение SERGIO »

Shador писал(а): 20 фев 2022, 14:20 В теории, можешь забить на родную вентиляцию и организовать собственную. Но если квартира на нижних этажах, а ты любишь жарить селёдку, соседи могут быть не шибко довольны
Или если живет выше, а соседи тоже начитались чятиков и установили мощную вентиляцию. Тогда и селедка и лук, и все ароматы к вашечке.
Не стоит ориентироваться на общественное мнение. Это не маяк, а блуждающие огни. (с)
Аватара пользователя
В.А.
Сообщения: 23071
Зарегистрирован: 04 мар 2008, 09:29
Настоящее имя: Ольга
Откуда: Санаторий Сатаны
Благодарил (а): 330 раз
Поблагодарили: 268 раз

Вентиляция

Сообщение В.А. »

Shador писал(а): 20 фев 2022, 14:42
В.А. писал(а): 20 фев 2022, 14:22
Shador писал(а): 20 фев 2022, 14:20 В теории, можешь забить на родную вентиляцию и организовать собственную. Но если квартира на нижних этажах, а ты любишь жарить селёдку, соседи могут быть не шибко довольны
Собственную, это какие варианты, вкратце?
на изначальные вентканалы ставишь хорошие обратные клапаны (или вообще глушишь) и свою вытяжку через балкон делаешь (скорее всего, принудительную).
Но, вообще, это рукожопие
Спасибо и на том, будем по ходу действий теперь разбираться, что-куда потянет. Нормальную вентиляцию можно только себе в свой дом сделать походу. Это известно.
А нам в свое время и это за радость было бы. Пусть сядит
там жОних и сам мониторит.
Centavrius
Сообщения: 19452
Зарегистрирован: 29 дек 2011, 19:42
Настоящее имя: Сергей
Благодарил (а): 405 раз
Поблагодарили: 1470 раз

Вентиляция

Сообщение Centavrius »

:-)) что значит нормальную?
Абсолютно логично и предсказуемой! (R) :-))
То, что принято без доказательств, может быть отвергнуто без доказательств(с)
Аватара пользователя
В.А.
Сообщения: 23071
Зарегистрирован: 04 мар 2008, 09:29
Настоящее имя: Ольга
Откуда: Санаторий Сатаны
Благодарил (а): 330 раз
Поблагодарили: 268 раз

Вентиляция

Сообщение В.А. »

Без эбли с пляской :uch_tiv:
Shador
Сообщения: 10867
Зарегистрирован: 01 мар 2010, 14:15
Благодарил (а): 686 раз
Поблагодарили: 1677 раз

Вентиляция

Сообщение Shador »

SERGIO писал(а): 20 фев 2022, 14:50
Shador писал(а): 20 фев 2022, 14:20 В теории, можешь забить на родную вентиляцию и организовать собственную. Но если квартира на нижних этажах, а ты любишь жарить селёдку, соседи могут быть не шибко довольны
Или если живет выше, а соседи тоже начитались чятиков и установили мощную вентиляцию. Тогда и селедка и лук, и все ароматы к вашечке.
именно
Аватара пользователя
OKK
Сообщения: 5785
Зарегистрирован: 13 окт 2007, 20:25
Благодарил (а): 463 раза
Поблагодарили: 468 раз

Вентиляция

Сообщение OKK »

Shador писал(а): 20 фев 2022, 14:20 В теории, можешь забить на родную вентиляцию и организовать собственную. Но если квартира на нижних этажах, а ты любишь жарить селёдку, соседи могут быть не шибко довольны

Только так :a_g_a:
vktRus
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 17 янв 2009, 02:51
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 0
Контактная информация:

Вентиляция

Сообщение vktRus »

Что есть:
  • Квартира возле проезжей части, до дороги 2 м.
  • Окна пластиковые.
  • Газовая колонка.
Проблемы:
  • Окна особо открывать нельзя, так как шум и гарь.
  • В итоге практически полное отсутствие естественной вентиляции.
  • Для газовой колонки и просто готовки еды нужно открывать окно на кухне, так как для газовой колонки нужно 100 кубов воздуха.
Решение:
  • Для постоянной приточки наружная приточная вентиляция Satellite 2 от «VENTMACHINE» с фильтром выхлопных газов. Вход в самой дальней от кухни/санузла комнате, чтобы всё протягивало.
  • Бытовой детектор углекислого газа со звуковым сигналом Даджет MT8057S для контроля.
  • Бытовой измеритель влажности Метеостанция TFA 20.3002 для контроля.
  • Принудительная вытяжка на кухне и ванной по 150 мм² с регулировкой скорости.
  • Щели под всеми межкомнатными дверьми, на кухню и в санузел по 1,5 - 2 см.
  • Обратные клапана на всех вытяжках, так как принудительная почти у всех соседей.
Итог:
  • Тишина в квартире,
  • чистый воздух.
  • По деньгам почти 400к. Можно уложиться и в 100-150к, если вместо Satellite 2 поставить комнатные бризеры, но они более шумные.
Аватара пользователя
Yurgis
Сообщения: 2598
Зарегистрирован: 28 фев 2009, 18:28
Благодарил (а): 135 раз
Поблагодарили: 21 раз

Вентиляция

Сообщение Yurgis »

400 тыс? С такой суммой можно выменять "такую же" квартиру, но с видом на рощу (детский сад, парк, пустырь). :-))
尤里
Shador
Сообщения: 10867
Зарегистрирован: 01 мар 2010, 14:15
Благодарил (а): 686 раз
Поблагодарили: 1677 раз

Вентиляция

Сообщение Shador »

Возможно, он из Москвы пишет :-|
_blackdog
Сообщения: 2519
Зарегистрирован: 13 дек 2006, 17:31
Откуда: Солнечный Калгари
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 27 раз
Контактная информация:

Вентиляция

Сообщение _blackdog »

Пропатчил-же и я домашнюю вентиляцию, установил с помощью знакомого кондей. Хотя кто кому помогал, это вопрос риторический :) но возможность поковыряться самому в том, что никогда раньше не делал имхо стоит некоторого риска у…ть дорогую игрушку :) По деньгам не скажу, но в сумме вышло не дешевле, чем если бы связывался с установшиками. Пришлось купить солидный перфоратор, биты и коронку по бетону, коронку по дереву, трубы, провода, щиток и др мелочи. Но в итоге задумка удалась и всё тьфу-тьфу работает :)
ED55D208-510C-413C-86A1-7F10497413BD.png
ED55D208-510C-413C-86A1-7F10497413BD.png (809.45 КБ) 9488 просмотров
Аватара пользователя
alexander
Главный Злодей Форума
Сообщения: 17374
Зарегистрирован: 01 окт 2003, 12:54
Откуда: Смоленск, Киселевка
Благодарил (а): 34 раза
Поблагодарили: 314 раз
Контактная информация:

Вентиляция

Сообщение alexander »

и трубки медные сам паял? или оно на фиттингах?
_blackdog
Сообщения: 2519
Зарегистрирован: 13 дек 2006, 17:31
Откуда: Солнечный Калгари
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 27 раз
Контактная информация:

Вентиляция

Сообщение _blackdog »

Такие трубки не паяют, хладагент олово разъест. Посему все соединения сварные. Варил знакомый, ацетиленовой горелкой. Хотя сам бы тоже смог: был бы повод купить TIG велдер и баллон аргона :)
Аватара пользователя
Olmer
Выжигатель
Сообщения: 3292
Зарегистрирован: 03 мар 2004, 18:09
Откуда: отсюда.
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 0
Контактная информация:

Вентиляция

Сообщение Olmer »

_blackdog писал(а): 29 июн 2022, 03:36 Такие трубки не паяют, хладагент олово разъест. Посему все соединения сварные. Варил знакомый, ацетиленовой горелкой. Хотя сам бы тоже смог: был бы повод купить TIG велдер и баллон аргона :)
Баллон MAPP газа за 10 долларов и горелка китайская за 50 долларов позволят вам не любить мозг. :) Никаких сварных соединений там не нужно, это пайка высокотемпературным припоем.
_blackdog
Сообщения: 2519
Зарегистрирован: 13 дек 2006, 17:31
Откуда: Солнечный Калгари
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 27 раз
Контактная информация:

Вентиляция

Сообщение _blackdog »

Olmer писал(а): 06 июл 2022, 09:29
_blackdog писал(а): 29 июн 2022, 03:36 Такие трубки не паяют, хладагент олово разъест. Посему все соединения сварные. Варил знакомый, ацетиленовой горелкой. Хотя сам бы тоже смог: был бы повод купить TIG велдер и баллон аргона :)
Баллон MAPP газа за 10 долларов и горелка китайская за 50 долларов позволят вам не любить мозг. :) Никаких сварных соединений там не нужно, это пайка высокотемпературным припоем.
Ну, вам, выжигателям, виднее :) И горелка у меня, конечно, есть. Осталось только выяснить, как переводится МАРР на язык белых человеков :)
Аватара пользователя
Dejmos
Сообщения: 6453
Зарегистрирован: 30 мар 2007, 15:35
Настоящее имя: Денис
Откуда: Singularity
Благодарил (а): 488 раз
Поблагодарили: 1416 раз
Контактная информация:

Вентиляция

Сообщение Dejmos »

_blackdog писал(а): 14 июл 2022, 03:06 Осталось только выяснить, как переводится МАРР на язык белых человеков :)
Марр, он же МАПП, он же МАФ. Метилацетилен-четочамеще. По температуре близко к ацетилену, но намного удобнее.
* Руссо программисто, облико аморале *
Serg_Sm
Сообщения: 420
Зарегистрирован: 23 апр 2006, 11:10
Откуда: Смоленск
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 8 раз
Контактная информация:

Вентиляция

Сообщение Serg_Sm »

Вопрос по вент. системам.
Собрался установить вытяжку на кухню, вытяжку прикупил, выходной диаметр 125мм. Подумал, что лучше до вент. отверстия проложить прямоугольный короб - меньше места займёт. Прикинул, что на 125 диаметр подходит короб 60*204. Вроде короба, переходники в продаже есть. Но есть нюанс - у меня вент. решетка 340*340. А такого размера накладки с выходом 60*204 вообще нигде не нашёл. Мельче есть, таких нет.
В связи с этим вопрос - может я вообще не так всё делаю? С вентиляцией раньше дел не имел.
Mick
Сообщения: 5766
Зарегистрирован: 15 фев 2005, 10:03
Благодарил (а): 32 раза
Поблагодарили: 146 раз
Контактная информация:

Вентиляция

Сообщение Mick »

Serg_Sm писал(а): 31 мар 2023, 13:39 Вопрос по вент. системам.
Собрался установить вытяжку на кухню, вытяжку прикупил, выходной диаметр 125мм. Подумал, что лучше до вент. отверстия проложить прямоугольный короб - меньше места займёт. Прикинул, что на 125 диаметр подходит короб 60*204. Вроде короба, переходники в продаже есть. Но есть нюанс - у меня вент. решетка 340*340. А такого размера накладки с выходом 60*204 вообще нигде не нашёл. Мельче есть, таких нет.
В связи с этим вопрос - может я вообще не так всё делаю? С вентиляцией раньше дел не имел.
т.е. на кухне ты хочешь убрать естественную вентилляцию? Или у тебя 2 решетки для вентиляции?
Аватара пользователя
Azazelius
Сообщения: 40223
Зарегистрирован: 21 дек 2005, 09:57
Откуда: объективная реальность
Благодарил (а): 1971 раз
Поблагодарили: 759 раз
Контактная информация:

Вентиляция

Сообщение Azazelius »

Serg_Sm писал(а): 31 мар 2023, 13:39 Вопрос по вент. системам.
Собрался установить вытяжку на кухню, вытяжку прикупил, выходной диаметр 125мм. Подумал, что лучше до вент. отверстия проложить прямоугольный короб - меньше места займёт. Прикинул, что на 125 диаметр подходит короб 60*204. Вроде короба, переходники в продаже есть. Но есть нюанс - у меня вент. решетка 340*340. А такого размера накладки с выходом 60*204 вообще нигде не нашёл. Мельче есть, таких нет.
В связи с этим вопрос - может я вообще не так всё делаю? С вентиляцией раньше дел не имел.
Так за вентрешеткой будет отверстие 125*125. Или ты эту "красоту" решил оставить?))
Чем старше становишься, тем яснее понимаешь, что день рождения раз в году — не так уж и редко…
Аватара пользователя
Azazelius
Сообщения: 40223
Зарегистрирован: 21 дек 2005, 09:57
Откуда: объективная реальность
Благодарил (а): 1971 раз
Поблагодарили: 759 раз
Контактная информация:

Вентиляция

Сообщение Azazelius »

Serg_Sm, тебе и надо меньше накладка. Только чтоб отверстие прикрывало.
Чем старше становишься, тем яснее понимаешь, что день рождения раз в году — не так уж и редко…
Serg_Sm
Сообщения: 420
Зарегистрирован: 23 апр 2006, 11:10
Откуда: Смоленск
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 8 раз
Контактная информация:

Вентиляция

Сообщение Serg_Sm »

Mick писал(а): 31 мар 2023, 15:57 т.е. на кухне ты хочешь убрать естественную вентилляцию? Или у тебя 2 решетки для вентиляции?
Вентиляцию перекрывать не собираюсь, лишних решеток нет.
Бывают накладки с прорезями дополнительно рядом с фланцем, но не знаю насколько они практичны (не будет ли обратная тяга при работе вытячжки через них).
Azazelius писал(а): 31 мар 2023, 16:07 Так за вентрешеткой будет отверстие 125*125. Или ты эту "красоту" решил оставить?))
Отверстие порядка 270*270, может дальше (в глубине) и сужается, через решетку не видно. Пока с вентиляцией не определился - снимать не буду.
Mick
Сообщения: 5766
Зарегистрирован: 15 фев 2005, 10:03
Благодарил (а): 32 раза
Поблагодарили: 146 раз
Контактная информация:

Вентиляция

Сообщение Mick »

Serg_Sm, а оставить естественную вентиляцию, а вытяжку поставить в режиме фильтра? Естественную вентиляцию убирать не гуд.
Аватара пользователя
ПРЯНИК1
Сообщения: 44476
Зарегистрирован: 07 авг 2008, 02:03
Благодарил (а): 210 раз
Поблагодарили: 444 раза
Контактная информация:

Вентиляция

Сообщение ПРЯНИК1 »

Serg_Sm писал(а): 31 мар 2023, 16:26 Бывают накладки с прорезями дополнительно рядом с фланцем, но не знаю насколько они практичны (не будет ли обратная тяга при работе вытячжки через них).
У нас такая система в деревне.. В вентиляционную решетку врезан короб 125*125 от вытяжки и чуть углублен в вентканал... Прекрасно работает естественная вентиляция, при открытом окне - хорошая тяга, и при включенной вытяжке ничего на кухню обратно не загоняет, все уходит по каналу вверх...
Был еще один вариант, с ванной и туалетом... Там на вент канале стоит заглушка, в которую встроена вытяжка с обратным клапаном... Сделал так, потому что некоторые соседи рассказывали, что от соседей через вент канал тянуло табачным дымом... Работает такая система, естественно, только при включении мотора вытяжки..
За это сообщение автора ПРЯНИК1 поблагодарил:
Serg_Sm (31 мар 2023, 21:27)
Serg_Sm
Сообщения: 420
Зарегистрирован: 23 апр 2006, 11:10
Откуда: Смоленск
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 8 раз
Контактная информация:

Вентиляция

Сообщение Serg_Sm »

Да, я тоже думаю найти решетку с фланцем под трубу и дополнительным забором с обратным клапаном. Буду всё-таки трубу брать - без фланца с решеткой можно в 1000р уложиться. Если делать короб 60*204, то со всеми переходниками уже под 4000р получается - как-то перебор за пару метров.
Аватара пользователя
Azazelius
Сообщения: 40223
Зарегистрирован: 21 дек 2005, 09:57
Откуда: объективная реальность
Благодарил (а): 1971 раз
Поблагодарили: 759 раз
Контактная информация:

Вентиляция

Сообщение Azazelius »

Serg_Sm, реально отверстие 270*270? У тебя оно одно на всю квартиру, квартира - огромное открытое пространство?))
Чем старше становишься, тем яснее понимаешь, что день рождения раз в году — не так уж и редко…
Serg_Sm
Сообщения: 420
Зарегистрирован: 23 апр 2006, 11:10
Откуда: Смоленск
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 8 раз
Контактная информация:

Вентиляция

Сообщение Serg_Sm »

Azazelius писал(а): 01 апр 2023, 08:57 Serg_Sm, реально отверстие 270*270? У тебя оно одно на всю квартиру, квартира - огромное открытое пространство?))
Обычная квартира - кухня с котлом и плитой. Вчера всё-таки разобрал, посмотрел - размер отверстия 260*280 если быть точным, дальше идёт шахта наверх, она уже поменьше. 260*150 где-то (в кирпич размером).
Короче вот фото для любознательных:
vent.jpg
vent.jpg (107.37 КБ) 4292 просмотра
Аватара пользователя
Azazelius
Сообщения: 40223
Зарегистрирован: 21 дек 2005, 09:57
Откуда: объективная реальность
Благодарил (а): 1971 раз
Поблагодарили: 759 раз
Контактная информация:

Вентиляция

Сообщение Azazelius »

Serg_Sm писал(а): 01 апр 2023, 09:26
Azazelius писал(а): 01 апр 2023, 08:57 Serg_Sm, реально отверстие 270*270? У тебя оно одно на всю квартиру, квартира - огромное открытое пространство?))
Обычная квартира - кухня с котлом и плитой. Вчера всё-таки разобрал, посмотрел - размер отверстия 260*280 если быть точным, дальше идёт шахта наверх, она уже поменьше. 260*150 где-то (в кирпич размером).
Короче вот фото для любознательных:
vent.jpg
Ну вот ) входное отверстие избыточно. Шахта ж уже в два раза. Я бы на твоём месте заложил входное, оставив квадрат
125*125 или 150*150 (если кухня у тебя более 25 квадратов).
Чем старше становишься, тем яснее понимаешь, что день рождения раз в году — не так уж и редко…
Аватара пользователя
Azazelius
Сообщения: 40223
Зарегистрирован: 21 дек 2005, 09:57
Откуда: объективная реальность
Благодарил (а): 1971 раз
Поблагодарили: 759 раз
Контактная информация:

Вентиляция

Сообщение Azazelius »

Тогда с решеткой вентиляционной и вводом туда вытяжки не было б проблем.
Чем старше становишься, тем яснее понимаешь, что день рождения раз в году — не так уж и редко…
Аватара пользователя
Azazelius
Сообщения: 40223
Зарегистрирован: 21 дек 2005, 09:57
Откуда: объективная реальность
Благодарил (а): 1971 раз
Поблагодарили: 759 раз
Контактная информация:

Вентиляция

Сообщение Azazelius »

У вытяжек выходное 150 обычно, реже - 125 диаметром. Покупаешь нужный переходник и переводишь на плоские воздуховоды, их ведёшь по стене, а там переходником ввод в вентиляцию.
Чем старше становишься, тем яснее понимаешь, что день рождения раз в году — не так уж и редко…
Ответить Пред. темаСлед. тема